水下混凝土宜比设计强度提高一个强度等级,必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定。
水下混凝土浇筑常用导管法。
浇筑时,先将导管内及漏斗灌满混凝土,其量保证导管下端一次埋入混凝土面以下0.8m以上,然后剪断悬吊隔水栓的钢丝,混凝土拌和物在自重作用下迅速排出球塞进入水中。
水下混凝土灌注过程:
浇注水下混凝土不能将混凝土直接倾倒于水中。因为当混凝土直接与水接触穿过水层时,骨料和水泥很快将产生分离,骨料很快沉入水底,而水泥在较长时间内呼吁悬浮状态,当其下沉时,已凝结硬化。因此水下混凝土的浇注,必须在与周围环境水隔离的条件下进行。水下混凝土浇筑的方法很多。最常用的是导管法。
焊吊筋,防止浇筑砼时钢筋笼上浮:
灌注要求:
导管宜分段制作,每节长2米左右,最下端一节宜为3~6米,采用法兰连接,导管应不漏水、不漏气。
在孔内水面以上20~30厘米处设置隔水栓,待混凝土灌下时,剪断隔水栓的连接绳。
为保证水下灌注混凝土的速度和质量要求,导管上应采用混凝土储料斗。
水下灌注混凝土应连续进行,严禁中途停顿。导管在混凝土中埋入深度一般为2~4米,在任何情况下不得小于1米或大于6米。
导管提升过程中,应保持位置居中,轴线垂直,逐步提升。
混凝土实际灌注高度应比设计桩顶高出一定高度。高出的高度应根据桩长,地质条件和成孔工艺等因素合理确定,其最小高度不宜小于桩长的5%,且不小于2米。
在灌注接近结束时,由于导管混凝土柱高度减小,压力降低,而导管管外的泥浆稠度增加,如出现混凝土面上升困难时,可在孔内加水稀释泥浆,并掏出部分沉淀土,使灌注工作顺利进行
补充注意事项:浇筑前混凝土检验
1、查看孔深是否合格,此时涉及到一个沉淀厚度的概念,规范要求:
摩擦桩桩径≤1.5m;沉淀≤200mm;桩径>1.5m;沉淀≤300mm;
支撑桩沉淀厚度出设计要求外≤50mm
2、塌落度要求
d<1.5,塌落度要求180-220mm
d≥1.5,塌落度要求160-200 mm
同时要求具有良好的和易性,流动性。
3.混凝土石子粒径不宜过大,规范规定粗骨料最大粒径不大于导管直径和钢筋最小净距的1/4,同时不大于37.5mm