1.冷水系统设计以上行下给方式,给水干管竖向设置为主。禁止给水主管在下部水平走管再通过竖向管井向上供水的方式。
2.如果上行下给方式供水导致最低的楼层供水压力过大的,必须安装有减压阀。水压控制须冷、热水压力相匹配。(一般超过10层的竖向给水需装减压阀,每6层装一个)
3.横向敷设的系统,同一层客房数量超过50间房的,宜考虑分区供水;每区干管负担的房间数不宜超过50间房;
4.冷水管材质采用PPR给水管。【100间房计算】主水管的管径在De90左右以上,干管的管径:De50-75,支管的管径:De25-50。客房卫生间给水管径要求:不小于PPR-De20的管径。