由于电气火灾监控系统相对比较独立,一般单独供电,采用两路电源比较可靠,需两根电缆,单独敷设。如果电气火灾监控盘与火灾报警控制主机在一起,电气火灾监控可以作为火灾报警系统的子系统,可以从火灾报警系统经过切换的电源进线引出。但火灾报警系统自带备用电源容量应考虑满足两套系统用电。火灾报警系统由于自带备用电源,因此外部可采用一路供电,即一根电缆。没有备用电源时,需从外部引入两路电源,需两根电缆。如果你的问题是消防电源监控,它属于火灾报警系统内部监控,与电气火灾监控不是一回事。关于火灾报警系统设计应依据《火灾报警系统设计规范》、《火灾报警系统施工及验收规范》,其它还有“建规”、“高规”等,你的问题这些规范中可找到答案。