⑴ 存在问题
①强弱电检查井砌筑120墙。
②砌墙砖块采取普通粘土多孔砖。
③管口没有做临时封堵保护。
④跨越电缆检查井敷设雨水管(造成检查井空间变小)
⑵ 原因分析
①配套部、工程部、监理和施工单位没有认真审核施工图,对国标图集和施工验收规范不熟悉。
②配套部、工程部和监理没有责任心,在施工过程中没有认真检查和作业指导,尤其是没有对材料的进场进行检验,发现问题没有及时督促整改。
③施工单位偷工减料,没有按国标图集和施工验收规范要求施工,成品保护意识差。
⑶ 处理措施或方法
①配套部、工程部、监理和施工单位应认真审核施工图,熟悉国标或当地标准图集和施工验收规范。
②配套部、工程部和监理在施工过程中应认真检查和验收,发现问题及时督促整改。
③施工单位应严格按国标图集和施工验收规范要求施工,不得盲目施工。
④室外检查井应采用标准粘土砖,丁砌240墙,墙体内外采用水泥砂浆抹面。
⑤管口做好临时封堵,确保管道不被淤泥或垃圾堵塞。
⑥雨水管道不得随意跨越电缆检查井,应将雨水井移位,将雨水管道绕开电缆检查井。