⑴ 存在问题
①电缆沟体没有完全开挖,沟底的土方没有清理的情况下,敷设电缆导管。
②电缆管与绿化浇灌给水管混在一起敷设,没有安全间距。
⑵ 原因分析
①施工单位没有按埋地导管敷设的程序施工,施工前的技术交底不到位。
②配套部、工程部和监理在电缆管道敷设前没有认真检查和验收电缆沟的开挖质量,发现问题后没有及时督促整改。
⑶ 处理措施或方法
①配套部、工程部和监理在电缆管道敷设前认真检查和验收电缆沟体的宽度、深度和坡度,发现问题应及时督促整改。
②电缆沟应在检验合格后方可敷设电缆管。
③电缆管管沟深度不应小于0.7m,电缆管沟应有不小于0.1%的排水坡度,电缆管道连接时,管道应接顺,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。
④同沟敷设两条及以上电缆时,电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉的最小净距应符合相关规定。