⑴ 存在问题
①电缆沟砌筑12cm的砖沟体。
②电缆的沟内积水严重,没有设排水设施。
⑵ 原因分析
①管沟设计没有设排水措施。
②配套部、工程部、监理和施工单位没有认真审图,发现问题没有及时联系设计修改。
③施工单位质量意识差,偷工减料,没有按照设计和施工验收规范要求砌筑电缆沟体,电缆沟底部没有按设计要求放坡。
④配套部、工程部和监理在施工过程中没有认真检查。
⑶ 处理措施或方法
①电缆沟设计应考虑排水措施。每隔一定距离,沟内或手井内设400×400×400mm集水坑,并设一根DN100的排水管道就近排水雨水井。
②配套部、工程部、监理和施工单位应认真审图,设计不明确处应及时联系设计修改。
③配套部、工程部和监理在施工过程中应认真检查电缆沟体的宽度、高度和坡度,发现问题及时督促整改。
④施工单位严格按照设计和施工验收规范要求砌筑电缆沟体
⑤电缆沟也可以采用预制沟体承插连接,或敷设电缆管道,采用混凝土包方。