⑴ 存在问题
①室外土方没有回填,埋地塑料排水管已经敷设完成,施工程序颠倒。
②排水立管底部没有设混凝土支墩,管道悬空敷设,砖支墩只是临时堆积而成的,没有用水泥砂浆砌筑。
⑵ 原因分析
①工程部和监理没有责任心,在施工过程中没有跟踪检查。对于施工单位的盲目施工没有及时制止;配套部现场没有指导和抽查。
②工程部、监理和施工单位没有认真审图,尤其是排水管的施工条件和技术要求不熟悉。
③施工单位盲目施工,没有按照设计和施工验收规范要求进行室外排水管道施工,成品保护意识差。
⑶ 处理措施或方法
①工程部、监理和施工单位应认真熟悉施工图和施工验收规范,熟悉埋地排水管道安装的条件和要求;配套部应对现场施工进行作业指导和跟踪检查。
②工程部和监理对埋地排水管道的施工过程应跟踪检查,认真做好管道安装条件的验收和隐蔽工程验收,确保室外排水管道严格按照验收规范要求坡向第一只窨井。
③施工单位应严格按照设计和施工验收规范要求施工,不得盲目施工。
④室外排水管必须在室外土方回填并夯实到位后,开挖管沟,工程部和监理必须认真检查管沟的标高、坡度、垫层和混凝土支墩(或砖砌支墩)施工质量,排水管不得道悬空敷,立管底部和排水管接口处必须设1200混凝土支墩,砖支墩必须采用M7.5的水泥砂浆砌筑牢固,管道底部铺素混凝土垫层或砂垫层,管沟土方回填前必须做好闭水试验,试验合格后,方可回填土方。